Bir Veranda Uygulamasının Anatomisi

Yapılan veranda uygulamasında sisteme esas taşıyıcı 1. SINIF Yerli çamdır. İşlenen çam kereste üzeri Alligator yalı boyası ile beyaz renge boyanmıştır.

Üzeri kapatılacak alan 38 m2 dir .

6,77 mt açıklık mesafesine sahip bir alanı panoromayı engellememek için 2 kolonla geçmemiz gerekiyor. Dar olan sol kısımda kalan 5,5 m2 lik alan ise sisteme tek kolonla eksantrik bağlanmak zorunda.

Taşıyıcı kiriş kesitleri konusunda da 8*13 gibi bir sınırımız var daha kalın kesitler orantıyı bozar diye müşterimiz tarafından kabul görmüyor.

Bizde sistemin esas taşıyıcı eksantrik ön kirişini 11,13 mt uzunluğunda tek parça yapmaya karar verdik. İşte ne olduysa ondan sonra oldu.


65,3 mt toplam 8*13 taşıyıcı kirişlerin uzunluğu

650 kg / m3 çam kerestenin ağırlığı

65,3 mt * 0,08 mt * 0,13 mt = 0,68 m3 * 520 kg/m3 = 354 kg kiriş yükü

38 m2 * 0,02 mt = 0,76 m3 * 520 kg/m3 = 395 kg lambri yükü

38 m2 * 0,014 mt = 0,53 m3 * 650 kg/m3 = 345 kg OSB yükü

38m2 * 12 kg/m2 = = 456 kg bardolin yükü

38m2 * 15 kg/m2 = = 570 kg rüberoid yükü

38 m2 * 100kg/m2 = = 3800 kg kar yükü



GENEL YÜK TOPLAMI = 5920 kg toplam yük



Ortaya da böyle karışık ızgara gibi bir 6 tonluk yük çıkınca bize kompozit sistem yolları göründü.


50*100 lük kutu profili allayıp pullayıp etrafına çam ahşabı kapladık bir güzel sistemi kurduk, kolonları kirişleri bağladık. Sistem bütün yüklerine kavuşunca taşıma problemi göstermedi ama 677 lik açıklık 2,8 cm sehim yaptı. Buyrun cenaze namazına.

“ Kati suretle bu sehimi istemiyoruz ”

Denilince ;

Çözümü açık kafa kısmından 5*10 luk profilin içine bir profil daha sürmekte bulduk. Ama profile dikey kesitten sökemediğimiz bağlantı vidaları attığımız için ancak uzun kulakları olan bir u profil sürmekten başka çaremiz yok.

Hazırda piyasa böyle bir profil olmayınca 6mm dkp sacdan tek parçada bükülemediği için 2 adet L büktürüp kaynakla birleştirdik.

Haliyle kaynağın etkisi , çekmeler oldu elimizde onca uğraş ve masraftan, zaman kaybından sonra yılan gibi kıvrılan ataleti inanılmaz yüksek uzun kulaklı bir u vardı.

Yeni problem bu yılanımsı uzun kulaklı u profili , kutu profilin iç ölçüsünden 2 mm toleranslı dar olan alanda, nasıl 6 mt boyunca yürüteceğiz. ???

Bir şekilde ısıl işlemle azda usta mahareti ile profili hiza gönyeye getirdik.

Sehim yapan yeri kriko ile kaldırıp düzelterek yağ, balyoz ve alın teri ile 3 saatte 6 mt yürüttük.

Profil yerine oturunca krikoyu daha fazla kaldırarak 5 cm ters Sehim yapıp 6 saat de 5 adet delik için uğraşarak bujonları yerlerine yerleştirip krikoyu serbest bıraktık.

İbreti alemlik bir yorgunluk, hınzır ve mutlu bir gülümseme ile yeni görevlere doğru yola düştük.

YILMAZ DOĞAN
Eklenmiş İmajlar
bir-veranda-uygulamasinin-anatomisi-veranda-1-jpg  bir-veranda-uygulamasinin-anatomisi-veranda-2-jpg  bir-veranda-uygulamasinin-anatomisi-veranda-3-jpg  bir-veranda-uygulamasinin-anatomisi-veranda-4-jpg  

bir-veranda-uygulamasinin-anatomisi-veranda-5-jpg  

En son THELION tarafından düzenlendi : 12-11-2007 17:52.
THELION offline   Alıntı Yaparak Yanıtla